对双绞线缆进行测试时,可能产生的问题有:近端串扰未通过、衰减未通过、接线图未通过、长度未通过,现分别叙述如下:

  1. 近端串扰未通过原因可能有:

  1) 近端连接点有问题;
  2) 远端连接点短路;
  3) 串对;
  4) 外部噪声;
  5) 链路线缆和接插件性能有问题或不是同一类产品;
  6) 线缆的端接质量有问题。

  2. 衰减未通过原因可能有:

  1) 长度过长;
  2) 温度过高;
  3) 连接点有问题;
  4) 链路线缆和接插件性能有问题或不是同一类产品;
  5) 线缆的端接质量有问题。
  
  3. 接线图未通过原因可能有:

  1) 两端的接头有断路、短路、交叉、破裂开路;
  2) 跨接错误(某些网络需要发送端和接收端跨接,当为这些网络构筑测试链路时,由于设备线路的跨接,测试接线图会出现交叉)。

  4. 长度未通过原因可能有:

  1) NVP设置不正确,可用已知的好线确定并重新校准N V P;
  2) 实际长度过长;
  3) 开路或短路;
  4) 设备连线及跨接线的总长度过长。

  5. 测试仪问题

  1) 测试仪不启动,可更换电池或充电;
  2) 测试仪不能工作或不能进行远端校准,应确保两台测试仪都能启动,并有足够的电池或更换测试线;
  3) 测试仪设置为不正确的电缆类型,应重新设置测试仪的参数、类别、阻抗及标称的传输速度;
  4) 测试仪设置为不正确的链路结构,按要求重新设置为基本链路或通路链路;
  5) 测试仪不能储存自动测试结果,确认所选的测试结果名字是唯一,或检查可用内存的容量;
  6) 测试仪不能打印储存的自动测试结果,应确定打印机和测试仪的接口参数,应设置成一样,或确认测试结果已被选为打印输出。


__________________
海纳百川,有容乃大.壁立千仞,无欲则刚.
返回顶端 查看 sky_boy_gj's 个人资料 搜索帖子 sky_boy_gj
 
~孜&孜
初级会员
初级会员
头像

注册时间: 2007-12-19
发帖数: 254
发表: 2008-04-08 16:09 | IP已记录 引用 ~孜&孜

     有点用



__________________
不断工作,不断学习,工作就是学习
返回顶端 查看 ~孜&孜's 个人资料 搜索帖子 ~孜&孜
 
sky_boy_gj
初级会员
初级会员
头像

注册时间: 2007-11-26
所在地: China
发帖数: 358
发表: 2008-04-11 08:52 | IP已记录 引用 sky_boy_gj

谢谢支持!

__________________
海纳百川,有容乃大.壁立千仞,无欲则刚.
返回顶端 查看 sky_boy_gj's 个人资料 搜索帖子 sky_boy_gj
 

如果您想回复本帖,您首先必须 登录
如果您还没有注册,您首先必须 注册

  回复发表新帖
打印版本 打印版本

论坛跳转
不能 在此发表新帖
不能 在此发表回复
不能 删除本人发帖
不能 编辑本人发帖
不能 在此发起投票
不能 在此参加投票

Powered by Avhncn nettech version 7.92
Copyright ©2006-2010 Avhncn nettech